    Supra dimensionare sistem fotovoltaic

    Buna ziua si LA MULTI ANI, am un sistem fotovoltaic cuprins di 10 panouri fotovoltaice de 280W imseriate, si un invertor de 5KW, partea de intrare in invertor de la panouri e asa, 350V functionare nominala, MPPT 120V-450V-500V-5KW, si asi avea intrebarea daca asi putea supra dimensiona invertorul, asi lua jos toate cele 10 panouri de 280W, si in locul lor asi vrea sa pun 16 panouri fotovoltaice de 410W, adica 2 randuri a cate 8 bucati, oare ar fii problema cu invertorul, nu scrie pe invertor intrarea maxima a Amperilor

  2. #2
    Data înscrierii
    20.09.2012
    Posturi
    1.598
    Buna seara Kosza . download.jpg Daca acesta este Invertoru MPPT de 5000W . Astea sunt caracteristicile tehnice . P.max de incarcare 5000W . Interval de tensiune 120v........500v . Incarcare baterie cu plumb(acid) 48v . Controler de incarcare 8A . Curent de incarcare maxim 80A . CURENT SOLAR MAXIM 16A . - In cazul de fata daca ai 8 panouri a cite 410W rezulta 8X410W=3200W . I-ar 3200W : 600 (care reprez. 1A) = 5,46Amperi . --Si 16 (panouri) x 410W = 6560W : 600(1A) = 10.9Amperi CURENT SOLAR . --I-ar invertorul DACA este ce-l de fata are un (I) CURENT SOLAR MAX. DE 16Amperi . Dei 10,9 Amperi se cuprinde in 16Amperi .